Hadou a écrit:127x128 = 16000cm² pour 400 kg
400 kg = 4000 N (en prenant g=10)
4000 N / 16000cm² = 0.25N/cm2 = 0.00025N/mm2 = 0.00025 MPa
Le béton de chantier (type HLM construit après 45 par exemple) peut prendre une compression de 25 Mégapascal au max. Ta planché ne finiras pas comme une banane
En gros jpense tu peux y aller c'est ok
Max a écrit: Pour ta cage ce que j'aurais fait c'est peut etre mettre une plaque en dessous (comme les plaques de SDT ou quoi) histoire de mieux répartir les forces sur ta dalles si tu as un doute)
Max a écrit: Par contre j'ai la même cage que celle que tu veux prendre. La ou la voisine va raler c'est quand tu vas reracker, ca fait du bruit